                定壓補水裝置補水泵和隔膜式氣壓罐的選擇
                文章作者:admin 上傳更新:2021-05-12
                定壓補水裝置中的隔膜式氣壓罐和補水泵是很重要的部件,那么如何依照本身的必要選擇合適的隔閡氣壓罐和補氣泵呢?詳細闡明如下:
                 
                定壓補水裝置
                 
                定壓補水裝置隔閡式氣壓罐的設計初壓頭接納系統靜壓,隔閡把持真個壓頭接納保證系統熱水不蒸發的壓力類型氣壓罐。初次運行時,啟動補水泵向系統和藹壓罐內水室注水,系統滿水后將多余的水擠入膠囊。
                 
                定壓補水裝置是為供熱、供熱、中間空調等系統的自動供水和系統壓力的維護而設計開發的。高層建筑、住宅供水、工礦企業可接納恒壓供水裝置供水。
                 
                定壓補水裝置隔閡式氣壓罐膨脹量應先計算。不同型號的定壓補水裝置膨脹量不一樣。但膨脹面積的計算辦法是相同的。有一個通用的計算公式,其中有不同的參數,即不同的因素對定壓補水裝置的膨脹。計算公式如下。
                 
                最大膨脹量計算:Δv=α·Δt·vs·K(L),式中:α—水的體積膨脹系數,取0.06(L/\/m3·℃)
                Δt—最高水溫變更值,取10~20(℃)
                 vs—系統管道和設備的水量(m3)
                 K—最小蓄水系數,最小蓄水量一般為10~20%,K一般為1.1~1.2,現有補水裝置一般為恒壓,變頻少,恒壓值p,即,定壓點的壓力控制值一般為系統最高點與定壓點的高差加上2~3M的水柱靜壓。
                 
                在計算隔閡式氣壓罐的膨脹容積后,應考慮定壓補水裝置的供水泵的選擇。一般來說,只要市政供水管網的壓力足夠,就可以用自動供水閥向空調系統供水。但假如補水點在屋頂等高處,市政用水壓力不夠,可以使用補水泵,也可以使用壓力開關控制補水泵的啟停。由于閉式系統的失水量很小,主要是由于管道接頭處的泄漏和安安適全閥的泄壓造成的,所以用一個很小的泵就足夠了。
                 